Koppling av ett K42 Bewator Kådlås!?

Avdelningen för modifiering samt generell elektronik och teknik.
Post Reply
XaZe
Posts: 142
Joined: 2005-05-30 21:30:17
Location: Stockholm
Contact:

Koppling av ett K42 Bewator Kådlås!?

Post by XaZe »

Hallå 64b!

Ska koppla in ett K42 Bewator kådlås som topicen lyder!
Men stöter ju på problem då jag inte är sådär jättehaj på detta.

Vilka kablar ska jag använda mig av (ström till själva panelen, samt mellan panelen och låset) ?

Skulle gärna vilja ha råd om vad som ska sitta var på själva kortet (dvs inkopplingen)! Bifogar foton:..

http://img80.imageshack.us/img80/9099/img0786cn8.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/9099/i ... 4c55f6.jpg
http://img48.imageshack.us/img48/7056/schemarw7.jpg
http://img48.imageshack.us/img48/7056/s ... 063c39.jpg

Då jag inte kommer använda kod2, så kommer jag bygla mellan plint8 och plint9.. Detta kunde jag läsa ut ur installationsdokumentet.. men vad plint 6 och plint 7 gör begriper jag inte :P..
Skulle dock också som sagt vilja veta hur ström/dörrkabel ska kopplas till 1-5.

Installationsdokument finns på: http://www.bewator.com/products/resourc ... K42-EU.pdf

Tack på förhand :)

Edit: Gjorde om img-taggarna till url-taggar då bilderna var större än forumsreglerna tillåter.
/elvenman
2x P4 3.2Ghz DualCore , 1.28Tb Hdd (300+250+250+200+160+120Gb) , 2Gb Ram (2x 1024Mb) , Creative SB X-Fi , Nvidia GeForce 7900GTX 512Mb , DVD-ROM , DVD-RW/R/+/- , 19" LCD-Skärm , BBB 24/1Mbit
XaZe
Posts: 142
Joined: 2005-05-30 21:30:17
Location: Stockholm
Contact:

Post by XaZe »

Sorry för att jag bumpar, men 213 visits utan något svar? Beteckningarna borde väl vara rätt basic elschema? eller har jag fel? Och sånna personer vet jag att det finns här :)
2x P4 3.2Ghz DualCore , 1.28Tb Hdd (300+250+250+200+160+120Gb) , 2Gb Ram (2x 1024Mb) , Creative SB X-Fi , Nvidia GeForce 7900GTX 512Mb , DVD-ROM , DVD-RW/R/+/- , 19" LCD-Skärm , BBB 24/1Mbit
User avatar
RustYChainS
Posts: 115
Joined: 2006-10-23 21:17:53

Post by RustYChainS »

Du kopplar helt enkelt in ström där det står ström, och låset där det står att låset ska vara, kan inte riktigt se vad som är så svårt med det? Hur låset ska kopplas beror ju på hur låset är kopplat, det måste du kolla på det kopplingsschemat.
"By the 7 arms of Visnu, I swear it. I am not a Hindu. " Apu Nahasapeemapetilon
User avatar
Dannyboy
Posts: 600
Joined: 2002-03-08 10:16:41
Contact:

Post by Dannyboy »

Kanske lite hjälp:

+ från trafo in på 1, byglad till 4
- från trafo in på 2, byglad till låset
+ till låset från 3 eller 5 beroende på om du behöver ström för att låsa eller låsa upp.
tidrelän ( 7 o 8 ) och tryckknapp behöver du inte koppla in om du inte vill ha, används för att ha olika koder olika tider på dygnet eller en knapp för att öppna utan kod (6 o 9)

Trafo likström 12 eller 24v men det är väl dörrlåset som styr hur stark eller voltstyrka du vill ha.
Opteron 175 @2640 Prometeia cooled
Abit KN8 Ultra 2gig Corsair 4000Twinx
2*Raptor 36 gig raid 0
X1800XL @631/634 Stockcooling
XaZe
Posts: 142
Joined: 2005-05-30 21:30:17
Location: Stockholm
Contact:

Post by XaZe »

Perfa, får tacka asmycket för svaret.. Ingen möjlighet att testa för tillfället, men får se om det fungerar som det nu sägs :)

Tack än en gång :)
2x P4 3.2Ghz DualCore , 1.28Tb Hdd (300+250+250+200+160+120Gb) , 2Gb Ram (2x 1024Mb) , Creative SB X-Fi , Nvidia GeForce 7900GTX 512Mb , DVD-ROM , DVD-RW/R/+/- , 19" LCD-Skärm , BBB 24/1Mbit
RCC
Posts: 320
Joined: 2003-06-12 22:37:11

Post by RCC »

Måste inflika en liten sak vad gäller bewator och RCO kodlåsen. Detta gäller dock inte din modell som är en stand alone typ. men de som är en läsare och sedan en box (Tex DB50 (RCO)) som man kopplar läsaren till. använd ekkx 1x4 och inte ekkx 2x2 (Jag pratar om kabeltyp) för om man använder en partvinnad kabel mellan läsare och dörrboxen så brinner läsaren upp. Fråga mig inte varför jag vet bara detta utav erfarenhet

Tommy
Post Reply